请教通风排烟以及人防的几个问题
momomu
momomu Lv.2
2008年07月26日 13:13:13
来自于通风排烟
只看楼主

请教几个问题:(地点在杭州)1、地下车库通风排烟风井能在1层直接开口排至室外吗?还是说必须通风井至楼顶排出室外,个人感觉是得通至楼顶。2、自行车库需不需要通风排烟的,它是分割成一小间一小间的。3、计算通风量排烟量时,所用的面积是车库用来停车的净面积还是包括楼梯、其他房间等的面积?4、当设有柴油发电机站时,人防清洁通风时的风机能否选用电动风机(滤度通风时采用电动脚踏两用风机)还是说必须都选用电动脚踏两用风机?

请教几个问题:(地点在杭州)
1、地下车库通风排烟风井能在1层直接开口排至室外吗?还是说必须通风井至楼顶排出室外,个人感觉是得通至楼顶。
2、自行车库需不需要通风排烟的,它是分割成一小间一小间的。
3、计算通风量排烟量时,所用的面积是车库用来停车的净面积还是包括楼梯、其他房间等的面积?
4、当设有柴油发电机站时,人防清洁通风时的风机能否选用电动风机(滤度通风时采用电动脚踏两用风机)还是说必须都选用电动脚踏两用风机?
5、油网除尘器超过4片必须设除尘室吗?
谢谢!
免费打赏
toplhc
2008年07月27日 21:30:45
2楼
4、这个我还没有确切的定论,到底什么叫战时电源有保证?即使人防内设有移动电站,也可能是人防规划的区域电源,对于这种项目我还是选择两用风机
5、超过4个,无法在风管上安装,要立式安装,设除尘室