『『 V RV空调超配问题 』』
xuanxuan1979
2008年07月25日 21:46:39
来自于中央空调
只看楼主

两年前一个政府办公楼项目,大楼内已经设置中央空调系统(冷冻水系统),当时甲方说有一部分领导办公室需同时设置一套备用VRV空调系统供部分领导加班时使用,每个系统含4个领导办公室(FXFP71X4台),2个会议室(FXFP71X8台),7个办公室(FXSP45X7台),一共116.7KW,当时甲方一再强调VRV系统只是备用,同时加班的可能就50%左右,而自己当时也没有真正理解大金超配1.3的概念,想当然的就按同时使用系数60%配置室外机,仅配置了24HP的室外机。现在招投标后厂家把这个问题提出了。

两年前一个政府办公楼项目,大楼内已经设置中央空调系统(冷冻水系统),当时甲方说有一部分领导办公室需同时设置一套备用VRV空调系统供部分领导加班时使用,每个系统含4个领导办公室(FXFP71X4台),2个会议室(FXFP71X8台),7个办公室(FXSP45X7台),一共116.7KW,当时甲方一再强调VRV系统只是备用,同时加班的可能就50%左右,而自己当时也没有真正理解大金超配1.3的概念,想当然的就按同时使用系数60%配置室外机,仅配置了24HP的室外机。现在招投标后厂家把这个问题提出了。
所以想问一下各位大侠:
1 如果超配>1.3的话是不是厂家都不会同意的?
2 国家有没有标准超配的数值,是1.1还是1.3还是?
3 设计如果按1:1.3超配设计,而招标后如果某某厂家的允许超配不能超过1.1,那这设计不是得重新修改?
4 如果按超配设计,实际运行后每个室内机的实际冷量跟铭牌标注冷量会差多少? 或者部分室内机没有开,开机比例为1:1的话,室内机的实际冷量跟铭牌标注冷量会差多少?
免费打赏
xuanxuan1979
2008年07月25日 23:24:12
2楼
自己先顶一下,期待中。
回复
xiaozhi1983
2008年07月26日 08:46:13
3楼
据我所知,国家是没有关于超配方面的规范之类文件,大金的不太了解,不过格力的数码涡旋室外机最大能超配1.35,最好问问厂家他们的机器能不能超配,能超配到多少
回复
loveptf
2008年07月26日 10:53:07
4楼
大金的V3可以超到130%,但是一般不建议超过110%,做好不要超过105%,
同时使用肯定会影响效果的,超配时长期开放会降低压缩机的寿命,超的太厉害压缩机会爆掉
回复
ssleenhoo
2008年07月26日 15:06:03
5楼
楼主帖子里说甲方强调同时加班的可能就50%左右
其实也算很大可能了,到时候如果同时加班冷量不够怎么办?
个人觉得
一般情况下,不管加班不加班,室外机应当按1:1来配
室内机可以适当放大,1:1.1~1.3也没有任何问题
回复
ssleenhoo
2008年07月26日 15:08:16
6楼
对了,我说的比例是室内冷负荷:空调制冷量,呵呵
回复
xuanxuan1979
2008年07月27日 22:27:04
7楼
看来我只能增大室外机的容量了。
以后也不去管什么省投资了,还是室外机放点余量算了。
我觉得室外机容量应该为详细负荷计算后的最大逐时负荷,而室内机则按产品样本选择(比房间负荷稍大一些),这样的话大概是1:1.1左右。当然也可以考虑一些管路损失,室外机再放大一些。:victory:
回复

相关推荐