闭式系统水管DN20-DN200的管径流速各限制多少?
keane21
keane21 Lv.2
2008年07月25日 15:33:03
来自于中央空调
只看楼主

闭式系统水管DN20-DN200的管径流速各限制多少?

闭式系统水管DN20-DN200的管径流速各限制多少?
anyajun7107
2008年07月25日 20:15:57
2楼
水管流速一般1~3m/s
回复
navy315
2008年07月26日 11:33:20
3楼
2M/S以下....
回复
gt0921
2008年07月30日 11:13:21
4楼
流速和管径有关,DN20的管流速在0.5-0.8,DN200的在1-1.5,最大应不超过2m。
回复
半日浮云
2008年07月31日 03:05:50
5楼


DN80以下不超过2M/S
DN80至DN200不超过3M/S
我不知道有没有记错
回复
sqsx-1102
2008年08月02日 16:40:48
6楼
管径㎜ 15 20 25 32 40 50 65 80
闭式系统 0. 4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4 1.2~1.6
开式系统 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.8 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4
管径㎜ 100 125 150 200 250 300 350 400
闭式系统 1.3~1.8 1.5~2.0 1.6~2.2 1.8~2.5 1.8~2.6 1.9~2.9 1.6~2.5 1.8~2.6
开式系统 1.2~1.6 1.4~1.8 1.5~2.0 1.6~2.3 1.7~2.4 1.7~2.4 1.6~2.1 1.8~2.3
回复
dahui12345
2010年06月29日 10:34:14
7楼
回复
chengshiguyi
2010年06月29日 17:23:39
8楼
嗯,用楼上的表格就行了

我是来刷分的,没分下载要下的东西
看到就说下
回复
fronishowce0526
2010年06月30日 09:59:26
9楼
用楼上的表格就行了
回复
daikin22040260
2010年06月30日 15:56:08
10楼
用楼上的表格就行了
回复
ekovon
2011年09月16日 21:24:22
11楼


怎么那350和400管径的流速会变小了?
回复

相关推荐

APP内打开