这是两个厂的配电室,电缆沟内都 有积水现象发生,如佝解决,现在总觉得配电室供电局要求挺多,防鼠网,防虫网,百叶窗都需要,我想看看非常规范的配电室是如何的同我们这是630KVA的变压器, 电缆沟内有水,从进线电缆穿管处有水流入[ 本帖最后由 raintongtong 于 2008-7-25 15:08 编辑 ]
这是两个厂的配电室,电缆沟内都 有积水现象发生,如佝解决,
现在总觉得配电室供电局要求挺多,防鼠网,防虫网,百叶窗都需要,我想看看非常规范的配电室是如何的同
我们这是630KVA的变压器, 电缆沟内有水,从进线电缆穿管处有水流入
[
本帖最后由 raintongtong 于 2008-7-25 15:08 编辑 ]
12楼
土建设计时一定要求其做好防水处理!
回复
13楼
看照片应该可以加一根排水管,条件允许的话坡度越大越好,如果没有安装设备找泥工用水泥砂浆在沟底做1%的坡,电缆进来后,用水泥砂浆封堵,差不多干了再刷堵漏王,我不知道是否符合规范,反正我是这么干的
回复
14楼
其实挺多电缆沟都积水的,普遍现象
回复
15楼
做一个与缆沟连通的沉沙井,用潜水泵把水排出,(通常设计时要考虑)
回复
16楼
有水肯定不行的,有排水措施吗。增加排水设备,
回复
17楼
装一个自动抽水机,每天做一个巡视即可
回复
18楼
谢谢,学习了。
回复
19楼
积水是普遍现象,室外电缆沟哪有里面没有水的!
回复
20楼
经常有水渗出的话就得加排污泵了,用一个液位控制器自动控制。
回复
21楼
没有排水装置,积水很正常的!以前有做一个配电房,电缆沟没做好防水和排水。有一天甲方来检查,结果匆匆忙忙拉了10几号人舀水。
回复