电缆沟内有水如何解决
raintongtong
2008年07月25日 15:07:07
来自于工地图片
只看楼主

这是两个厂的配电室,电缆沟内都 有积水现象发生,如佝解决,现在总觉得配电室供电局要求挺多,防鼠网,防虫网,百叶窗都需要,我想看看非常规范的配电室是如何的同我们这是630KVA的变压器, 电缆沟内有水,从进线电缆穿管处有水流入[ 本帖最后由 raintongtong 于 2008-7-25 15:08 编辑 ]

这是两个厂的配电室,电缆沟内都 有积水现象发生,如佝解决,

现在总觉得配电室供电局要求挺多,防鼠网,防虫网,百叶窗都需要,我想看看非常规范的配电室是如何的同

我们这是630KVA的变压器, 电缆沟内有水,从进线电缆穿管处有水流入

[ 本帖最后由 raintongtong 于 2008-7-25 15:08 编辑 ]

配电室.jpg


配电室2.jpg

免费打赏
yoyof1
2010年04月15日 15:23:41
12楼
土建设计时一定要求其做好防水处理!
回复
niuapang
2010年04月15日 20:55:07
13楼
看照片应该可以加一根排水管,条件允许的话坡度越大越好,如果没有安装设备找泥工用水泥砂浆在沟底做1%的坡,电缆进来后,用水泥砂浆封堵,差不多干了再刷堵漏王,我不知道是否符合规范,反正我是这么干的
回复
一枕黄粱
2010年04月30日 17:26:38
14楼
其实挺多电缆沟都积水的,普遍现象
回复
ftt_123
2010年05月02日 19:57:27
15楼
做一个与缆沟连通的沉沙井,用潜水泵把水排出,(通常设计时要考虑)
回复
xingtianyi-478
2010年05月03日 11:58:00
16楼
有水肯定不行的,有排水措施吗。增加排水设备,
回复
知会
2010年05月04日 14:39:41
17楼
装一个自动抽水机,每天做一个巡视即可
回复
as1986dfg
2010年05月08日 16:10:27
18楼
谢谢,学习了。
回复
张财尘
2010年05月09日 10:33:37
19楼
积水是普遍现象,室外电缆沟哪有里面没有水的!
回复
替补设计师
2010年05月09日 12:39:14
20楼
经常有水渗出的话就得加排污泵了,用一个液位控制器自动控制。
回复
warriore
2010年05月09日 13:23:39
21楼
没有排水装置,积水很正常的!以前有做一个配电房,电缆沟没做好防水和排水。有一天甲方来检查,结果匆匆忙忙拉了10几号人舀水。
回复