这是两个厂的配电室,电缆沟内都 有积水现象发生,如佝解决,现在总觉得配电室供电局要求挺多,防鼠网,防虫网,百叶窗都需要,我想看看非常规范的配电室是如何的同我们这是630KVA的变压器, 电缆沟内有水,从进线电缆穿管处有水流入[ 本帖最后由 raintongtong 于 2008-7-25 15:08 编辑 ]
这是两个厂的配电室,电缆沟内都 有积水现象发生,如佝解决,
现在总觉得配电室供电局要求挺多,防鼠网,防虫网,百叶窗都需要,我想看看非常规范的配电室是如何的同
我们这是630KVA的变压器, 电缆沟内有水,从进线电缆穿管处有水流入
[
本帖最后由 raintongtong 于 2008-7-25 15:08 编辑 ]
2楼
这类问题确实经常发生,在我接触的施工中,对进户电缆的处理按照安装规范施工就可避免,即电缆穿线管应偏向室外有斜度,管口使用防火胶泥封堵。
回复
3楼
楼上建议管口使用防火胶泥封堵的办法可取。另一解決办法是要土建工程在室内电缆沟内作防水处理。若有困难、可在最低点设置潛水排污泵排去积水,加装一套水位自控开关控制该水泵即可,楼主不防一试!
回复
4楼
谢谢各位,有没有现场图纸呢,是的,有我厂的电工有说过封口处要用防火泥封
回复
5楼
三楼的你说的方法能否有图片看看,谢谢
回复
6楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
7楼
可以采用排水泵或者以后做电缆沟时 沟底抹出i=5%的坡度,并设置积水井。土建设计时一定要求其做好防水处理!:handshake :handshake :handshake
回复
8楼
学习 在学习
回复
9楼
电缆进来前,把水抽干,再敷设电缆.
放完后,电缆就放水里,电缆本身也防水的,
那大街上的不都在水里泡着的!~~~
回复
10楼
:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
11楼
潜水泵 ,水位控制器
回复