关于人工接地极打不进去的问题
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2008年07月25日 13:48:20
来自于防雷减灾
只看楼主

有一工程 天然基础 需打人工接地极 可是甲方在施工时说一根都打不进去 设计是2.5米长的角钢 但是打到0.5米就打不下去了 施工地点土质硬 应该说接近石头的硬度了 现在甲方打电话说 不知道怎么办 本人以前没有遇到过类似问题 望高手解惑!

有一工程 天然基础 需打人工接地极 可是甲方在施工时说一根都打不进去 设计是2.5米长的角钢 但是打到0.5米就打不下去了 施工地点土质硬 应该说接近石头的硬度了

现在甲方打电话说 不知道怎么办 本人以前没有遇到过类似问题

望高手解惑!
killer--king
2008年07月25日 13:50:29
2楼
换个地方另打呗,那怎么办,总不能让人家在石头上面打啊,在那里打过之后接地电阻也不够,还是要往别的地方引
回复
zzhspeed
2008年07月25日 14:50:12
3楼
那就每根打浅点,跟数多一点。然后适当降低标准。
我有一次就遇到过这种问题,现场不是土质硬得像石头,而是就是石头。没办法,我就说尽量降吧,我给你把标准降到4欧姆。结果最后是1.8欧姆交的工。
回复
hello8250
2008年07月25日 16:51:40
4楼



也就是说能打多深是多深?
多大几根 ,打到电阻达到要求为止?
那如果0.5米深也可以吗???
回复
hello8250
2008年07月26日 13:59:57
5楼
没人回答??????
回复
混在电气
2008年07月26日 14:22:00
6楼
为什么一定要加垂直接地极?加大水平接地线水平的截面不是一样可以降低电阻吗?
回复
加肥猫
2008年07月29日 16:49:41
7楼
可以开挖吗:victory:
回复

相关推荐

APP内打开