求教钢结构屋面采光板防火问题。
zgn615
zgn615 Lv.2
2008年07月24日 15:48:16
来自于通风排烟
只看楼主

港结构丙类厂房,建筑面积2500m2,屋面采用80%%DC易熔采光板自然排烟。此种采光板80%%DC熔化,不产生熔滴物。请问是否可以?如不可,请阐述理由。

港结构丙类厂房,建筑面积2500m2,屋面采用80%%DC易熔采光板自然排烟。此种采光板80%%DC熔化,不产生熔滴物。请问是否可以?如不可,请阐述理由。
免费打赏
zgn212
2008年07月25日 13:43:53
2楼
:) 自己顶一下。希望有类似经历的朋友指点下。
回复
zgn212
2008年07月27日 11:48:56
3楼
再来看看,期待回音。
回复
toplhc
2008年07月27日 21:24:46
4楼
空调通风系统的防火阀一般为70度,80度熔化我倾向于可以

我自己没有接触过这样的东西,如果我用,我会致电消防主管部门确认
回复
zgn212
2008年07月28日 14:49:04
5楼
是的,这个项目的甲方说在上海等地也有过实践的经验,但是在其他的地区就不好说了。
目前在联系厂家,我想易熔采光板的厂家应该会比较清楚这方面情况,毕竟这产品还是有市场的。
再次感谢两位前辈的教导!
回复
sd3776306
2008年07月28日 16:46:50
6楼
看了前面几位前辈的观点,受益颇多,目前还没有涉及到厂房的项目不过在此积累经验。以后一定可以用的上。
回复

相关推荐