钢结构厂房用砖填充墙可以吗?
tatljzsjy
tatljzsjy Lv.3
2008年07月24日 15:45:14
只看楼主

最近做了一个钢结构厂房,甲方想用砌体填充墙,想请教一下各位,这样合理吗?厂房十米高,填充墙稳定性与连接怎么处理好?

最近做了一个钢结构厂房,甲方想用砌体填充墙,想请教一下各位,这样合理吗?厂房十米高,填充墙稳定性与连接怎么处理好?
免费打赏
设计牛
2008年07月25日 16:15:39
2楼
要看你是什么地区了,考虑到抗震需要,
不推荐在8,9度地区使用砌体填充墙,特别是嵌固砌体墙,
7度的可以用砌体做填充墙,但一样是不能做嵌固砌体墙,
6度的好像是没什么具体要求。
具体的在门刚里好象有说,那个章节记不清了。
但应该是彩钢板为宜,就不清楚你们甲方是出于什么考虑了。
至于砌墙无非是圈梁,构造柱子来保证高厚比,局压之类的了。
回复
xingyong80
2008年07月25日 20:45:59
3楼
选择的墙体必须满足承受自重,填充墙最好不要用。可以考虑蒸压灰砂转。。。十米高,中间要加圈梁的,构造柱。。。
回复