20层医院工程,我选用的是插接式母线。为了减小电气竖井面积,甲方要改用分支电缆,我认为医院工程不适合采用分支电缆,您认为呢?

20层医院工程,我选用的是插接式母线。为了减小电气竖井面积,甲方要改用分支电缆,我认为医院工程不适合采用分支电缆,您认为呢?
免费打赏
台风边缘
2005年03月12日 17:20:48
2楼
只是两种干线方式而已,从根本上讲,预分支电缆便宜些.没什么合不合适的~~
回复
dqgcs156
2005年03月12日 18:31:00
3楼
同意2楼的说法
回复
szhjf
2005年03月12日 22:51:36
4楼
我想知道楼主说不适合用的原因是什么呢?可靠性?
回复
athina_li
2005年03月13日 01:12:29
5楼
同意二楼的说法!
回复
kkllfgl
2005年03月13日 10:34:07
6楼
20层医院工程,选用插接式母线考虑的是以后增加容量很方便的插接,因为不可预见的设备增加肯定会有的。而预制分支电缆增加容量接头处理很复杂,且由电井配出的层间干线都超过7-10米,还要另设开关保护等一系列问题。
回复
kkllfgl
2005年03月13日 10:36:50
7楼
我认为预制分支电缆应该主要用于设备容量变化不大的民用建筑、住宅等工程。
回复
大鼻山
2005年03月13日 11:14:34
8楼


插接母线超过3米时,也要分设开关的
回复
kkllfgl
2005年03月13日 11:35:11
9楼
插接母线分支基本上都是在电气竖井内设置插接母线开关小箱的,很少将插接母线不经过开关就配出的,除非较大的用电设备。




回复
大鼻山
2005年03月13日 18:59:35
10楼


同样道理,预分支电缆在竖井内也可以设置分开关嘛