加压送风量计算?
xuweiqiang00
2008年07月24日 10:24:30
来自于通风排烟
只看楼主

高手赐教:防烟楼梯间,消防电梯前室,合用前室假设的总风量分别为20000m3/h、18000m3/h、18000m3/h,怎么来选用风口的大小(既每个风口的风量,和流速为多大)层数小于20,若大于20 ,又是多少?

高手赐教:防烟楼梯间,消防电梯前室,合用前室假设的总风量分别为20000m3/h、18000m3/h、18000m3/h,怎么来选用风口的大小(既每个风口的风量,和流速为多大)层数小于20,若大于20 ,又是多少?
免费打赏
maxzhs
2008年07月24日 10:58:48
2楼
LZ选的防烟楼梯间,合用前室风量分别为20000m3/h、18000m3/h,看高规上的规定"防烟楼梯间及其合用前室的分别送风量 表8.3.2-2" ,系统负担层数应该是"20~32层"吧...可是你消防电梯前室选18000m3/h,根据表8.3.2-3,负担层数是<20层的...

LZ你的建筑层数到底是多少啊...

至于风口的选择,总风量根据高规表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。
8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
就可以算出每个风口的风量.
8.1.5.3 送风口的风速不宜大于7m/s

大概就是这样,个人意见请指正~~
回复
maxzhs
2008年07月24日 11:33:46
3楼
刚才看了 "前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下"那篇贴子

楼梯间风口是全开的
前室的话,应该是20层一下开着火层及上一层,20层以上开着火层及上下两层
回复
chengshiguyi
2009年06月10日 16:18:56
4楼
要是每层的门不止一个,那该如何选取?