混凝土自由倾落高度
sj11159
sj11159 Lv.2
2008年07月24日 01:20:37
来自于建筑施工
只看楼主

请问,混凝土自由倾落高度超过多少米时应采用串筒或溜管使混凝土下落呢?2米还是3米?

请问,混凝土自由倾落高度超过多少米时应采用串筒或溜管使混凝土下落呢?
2米还是3米?
免费打赏
xx-8303
2008年07月28日 11:48:09
3楼
对于砼的自由下落高度,我觉得不能再这样衡量了,因为我们在做施工的时候,限于场地不同,砼种类不同这个高度,不应该再有如此规定了,
补充一点.这个一般设计都是标注好了的!
回复
guoq1025
2008年07月28日 19:03:38
4楼
自拌混凝土的话,高度超过10米的情况下要加串筒
回复
jianyingc30
2008年07月29日 11:52:30
5楼
施工手册原文如下:
混凝土自高处自由倾落高度超过2m时,应沿串筒、溜槽、溜管等下落,以保证混凝土不致发生离析现象。
串筒布置应适应浇筑面积、浇筑速度和摊平混凝土堆的能力,但其间距不得大于3m,布置方式为交错式或行列式。
但个人觉得实施起来很难。我有个工程柱高3.6米,柱上部插筋1.5m,用塔吊吊运混凝土,直接从吊斗里放进模板内,下落高度5m多。混凝土工人技术不错,振动密实,没有出现蜂窝麻面的。如果按规范来,要在脚手架上搭平台,柱模板侧面开孔,工作效率太低。
回复
wangmingfei007
2008年07月29日 22:04:13
6楼

支持楼上的。现实施工中都超两米了啊。
第一次读到这里的时候我就纳闷。
还有这样的规定。
回复
007008ghnb
2008年07月29日 22:34:54
7楼
书上一般说竖向结构高度若超过3m就应采用串筒、溜槽或振动溜管。但这只是一般条件下,其实在施工中可因现场条件自己掌握,可以采取其它措施,只要不使砼的浇筑时产生离析就行。如采用泵送砼、砼中加絮凝剂即不分散砼等。
回复
wangoceanwx
2010年08月16日 17:51:14
8楼
书上的东西是死的

实际操作的时候,我看到过,地下室浇注二结构,混凝土直接从地面自由落到大底板上,高度差不多有12米
回复
筛糠
2010年08月16日 22:42:52
9楼
我作施工十年了;用溜槽串筒也作过;这几年基本绝迹;书上的东西可以参考;实不实用是另一回事;
回复
koerchen
2010年08月18日 15:32:06
10楼
板和梁是2米
竖向构件:柱那些是3米~
回复
yaodongwei
2010年08月18日 20:25:31
11楼
是2米,桥规上有规定。我觉得这是应该的。那么多人花那么多精力物力写的东西应该得到尊重。我觉得2米是有根据的,超过2米明显就有离析的