请问,如何判断冷凝器该清洗了?重冷LSBLG440螺杆机,排气压力1.6MPa,吸气压力0.39MPa,冷却水进水26℃,出水30℃。正常情况,排气压力应该在0.95~1.5MPa之间,那么现在排气压力1.6,是否是冷凝器结垢的原因,根据数据可以判断出来么?饱和温度应该是多少算正常?

请问,如何判断冷凝器该清洗了?
重冷LSBLG440螺杆机,排气压力1.6MPa,吸气压力0.39MPa,冷却水进水26℃,出水30℃。
正常情况,排气压力应该在0.95~1.5MPa之间,那么现在排气压力1.6,是否是冷凝器结垢的原因,根据数据可以判断出来么?
饱和温度应该是多少算正常?
免费打赏
a13152600172
2008年07月25日 10:30:29
2楼
那你就看它能不能带得热量找啊