雷克萨斯4S店梁跨度32m,我们老板兼总工让我们做混凝土的,可以吗?
雷克萨斯4S店梁跨度32m,我们老板兼总工让我们做混凝土的,可以吗?
2楼
32m混凝土梁不是太好。自重都太大了。钢筋接长是个问题。预应力的么?
挠度,裂缝不容易满足。梁高不容易控制。
建议做钢的。
回复
3楼
明确告诉你,可以做,但是要预应力结构才行
回复
4楼
考虑预应力工字形,如需考虑竖向地震作用,建议采用钢结构。
回复
5楼
跨度超过10m的梁一般考虑预应力及采用钢结构
回复
6楼
跨度太大,强烈建议不要做混凝土梁,预应力梁做的也不好,最好是做成钢结构的!
回复
7楼
做成钢结构的还好,也比较美观,通透。
回复
8楼
32M长,梁高得2M,四S不嫌难看?老板是不是有点晕菜
回复
9楼
实在要用混凝土,可以考虑型钢混凝土,抗震和防火都通的过
回复
10楼
我觉得做成桁架或门式刚架比较好
否则对于柱子有弯矩 不好处理
如对柱子没有弯矩,则对于32米 挠度 裂缝都不好处理
回复
11楼
一切皆有可能,关键是看你怎么去做!做好了发出来大家学习一下!
回复