厂房照明求助 急盼
xiaoyaojunanyu
2008年07月23日 15:51:41
来自于照明工程
只看楼主

我要设计一个大跨度厂房的照明,安装有行车,行车距地面9.5M,照明需要从房顶垂下,灯头跟行车的距离有没有规定?若有,是多少?谢谢。

我要设计一个大跨度厂房的照明,安装有行车,行车距地面9.5M,照明需要从房顶垂下,灯头跟行车的距离有没有规定?若有,是多少?谢谢。
免费打赏
killer--king
2008年07月23日 16:00:07
2楼
不知道这个厂房的行车是单轨还是双轨的,如果是双轨的跨度多少
我得一般做法是单轨的就避开,距离行车1以上,如果是双轨的,我就中间不设置灯具了,在两旁的柱子上加装壁灯,如果对照度要求较高的话就再放投光灯~~
回复
wlgx008
2008年07月23日 18:11:44
3楼
厂房的照明一般只要求水平照度,将灯具吸顶匀布安装即可,灯具的下口面距天车的顶部50~80厘米即可。若天车较大,可在天车下部装些灯即可。
回复
zzhspeed
2008年07月24日 09:46:52
4楼
楼上,如果把灯装在行车底下,电源从哪里取
一般以灯不能撞到行车为原则
回复
reid311631
2008年07月24日 10:24:58
5楼
很少把灯具装到天车以下,如果工艺要求照度高,在地面设立移动式照明灯具.
回复
fdlight
2008年07月24日 11:56:41
6楼


和行车电机一起取电源,不过这个灯具对电压的波动抵抗力要强一些,呵呵

我们在码头的吊机、行车上选用美标金卤灯,它可以抵抗40%的瞬间压降和15%的连续压降而不熄灭。
回复
daione
2009年08月10日 16:18:27
7楼
我处的特工照明(美标)压宽能做到90-330V
回复
zzumwj
2009年08月10日 17:03:20
8楼
不错 ,顶状或柱装可行啊
回复

相关推荐