两路10KV同时供电,互为备用,两段母线设母联的供电方式,并配有油机.审图办提出:不宜发电机电源与市电共保护零线。请高手帮助解决下?先谢谢了!
两路10KV同时供电,互为备用,两段母线设母联的供电方式,并配有油机.审图办提出:不宜发电机电源与市电共保护零线。请高手帮助解决下?先谢谢了!
2楼
在低压联络柜那采用4P的自动切换开关就可以解决了
回复
3楼
发电机电源与市电共保护零线是 PE 还是N N肯定要隔离。 建议用4P开关
回复
4楼
发电机电源与市电共保护零线是 PE 还是N N肯定要隔离。 建议用4P开关。
就像是两个不同的回路不能共用零线一样的道理
回复
5楼
哦,明白了,谢谢哦!
回复
6楼
说得有点道理/.N线不可以共用,
PE地线可以共用吗?
回复
7楼
在同个建筑物内,最优先采用自然接地装置,所以市电与柴油发电机组接地是共接地装置。所以PE线可以公用。
回复
8楼
兄弟说的没错,共用接地装置没有问题的。(补充一句:保护零线=PE线,工作零线=N线。这种老叫法我建议现在应该淘汰掉,容易混淆)
回复
9楼
楼上的才是高人呢!:victory:
回复
10楼
为什么两个电源的N线不能公用?是怕形成环流吗?
回复
11楼
两路10KV是高压,没有中性线吧?与发电机中性线有什么关系,不懂。
发电机的中性线(审图的要求)需要自己的单独接地装置,不和变压器的工作接地共用,那(发电机)就需要装4极开关。前面是针对380/220V低压发电机而言,如果发电机出口电压是10KV,应该可以共用保护接地(装置)的,而且要求各个保护接地装置连接起来!
回复