审图办提出的问题,请高手帮解决!
hz1411
hz1411 Lv.4
2008年07月23日 10:17:12
只看楼主

两路10KV同时供电,互为备用,两段母线设母联的供电方式,并配有油机.审图办提出:不宜发电机电源与市电共保护零线。请高手帮助解决下?先谢谢了!

两路10KV同时供电,互为备用,两段母线设母联的供电方式,并配有油机.审图办提出:不宜发电机电源与市电共保护零线。请高手帮助解决下?先谢谢了!
免费打赏
zding
2008年07月26日 14:29:45
12楼
tn-s-c系统PE线为保护零线,N线采用4P互投开关可以做到与供电系统隔离。如果是PE的话,只能从建筑的综合接地点另引一条线了。
回复
hhsscc
2008年07月26日 17:58:35
13楼

采用四极转换开关.
回复
aoldman
2008年07月26日 20:21:20
14楼
LZ所讲的“保护零线”是否是PE线?如是,审图的意思就清楚了:各路电源在第一级配电环节应采用TN-C供电方式,配以4P断路器。
回复

相关推荐