各位师傅帮我看一看;自家冷库从做起制冷效果就不好,配置如下;谷轮LA20-0200压缩机(名义功率2马力,排气量却和3马力一样12.9立方米/小时)。蒸发温度-20度时(冷凝温度30度)制冷量是4830W。奥新FNH-13.8/33冷凝器(名义功率4HP,名义排热量TK-TAL=15度时是13800W)蒸发器是奥新DD-4.0/22冷风机,冷却面积22平方(T库=-18度时名义制冷量4000W)。
各位师傅帮我看一看;
自家冷库从做起制冷效果就不好,配置如下;
谷轮LA20-0200压缩机(名义功率2马力,排气量却和3马力一样12.9立方米/小时)。蒸发温度-20度时(冷凝温度30度)制冷量是4830W。
奥新FNH-13.8/33冷凝器(名义功率4HP,名义排热量TK-TAL=15度时是13800W)
蒸发器是奥新DD-4.0/22冷风机,冷却面积22平方(T库=-18度时名义制冷量4000W)。
丹佛斯外平衡式膨胀阀,3号阀芯(5.2KW)。
库温-14度时,低压压力0.15(蒸发温度-19),压缩机吸气管无霜无露,蒸发器只前1/2结霜。R22已充12KG以上(应该不用这么多)。
将膨胀阀调大1圈,库温-14度时,压缩机吸气管结霜,但蒸发温度只有-16.8度(低压压力0.175),蒸发器结满霜。蒸发温度只比库温高3度正常吗?
请大家分析一下是何原因?谢谢了
2楼
“库温-14度时,低压压力0.15(蒸发温度-19)”,膨胀阀的调节基本是对的,但“吸气管无霜无露,蒸发器只前1/2结霜”,说明系统中的氟量严重不足。正常情况下,库温在0度以下时,吸气管就应当逐渐结霜的。当库温不变时,加大膨胀阀的开启度,等于提高了蒸发压力和温度,这是不正常的。
回复
3楼
你的冷库净容积是多少?储存什么?储存了多少?保温情况可否介绍一下?
回复
4楼
荣昌老师3匹机子R22最少已充12KG了,180元了。其它的机子一般加多少啊?
此蒸发器是否有问题?进管12MM,出管才16MM大(20厘米长)装时还压扁了一点(但前后看不出有温差),是否会影响?如何解决?
回复
5楼
蒸发器配小了,冷凝器又配大了。
回复
6楼
蒸发器配小了,进入蒸发器的制冷剂应该无法全部蒸发,压缩机吸气管照理说要结太多的霜才对?吸气管无霜(如何理解啊??????)
回复
7楼
如果不是系统原因,怀疑你冷库热负荷过大,配置机组制冷量太小的原因。
回复
8楼
谷轮LA20-0200压缩机,蒸发温度-20度时(冷凝温度30度)制冷量是4830W。 现在这天气起码要看冷凝温度40°,此时的制冷量只有4100W。蒸发温度只比库温一般高7°
回复
9楼
问题是;蒸发器只前1/2结霜?
库温-14度时,低压压力0.15(蒸发温度-19),压缩机吸气管无霜无露,蒸发器只前1/2结霜?(R22已充12KG)
回复