头一次发现安装在吊顶内的风机盘管运行快要一年后,底盘及顶部挂满冷凝水(注意底盘保温完好)初步分析是安装动态平衡调节阀引起,但具体原因不清哪位高手可以发表一下自己的看法?
头一次发现安装在吊顶内的风机盘管运行快要一年后,底盘及顶部挂满冷凝水(注意底盘保温完好)
初步分析是安装动态平衡调节阀引起,但具体原因不清
哪位高手可以发表一下自己的看法?
2楼
不知道楼主什么意思,动态平衡阀怎么牵涉到冷凝水上面去了,到底水是什么水,底盘冷凝水多了,可能排水管堵塞了或者是底盘坡度不够,排水不畅造成的,其他的估计就是冷冻水供水和回水以及冷凝水保温是不是没有做好!
回复
3楼
:loveliness:
呵呵
楼上所分析的只是空调系统里最为平常不过的现象,我当然不会连这都想不到的了
目前原因已经查明:
由于动态平衡阀使用一阵子后驱动部分与阀体之间的弹性没那么好,导致无法关紧阀门。在不开机的情况下,冷冻水长时间的在蒸发器内无法散出。在达到饱和的情况下产生冷桥,导致底盘和风机盘管顶部产生凝结水。
回复
4楼
学习了,长见识了
回复
5楼
是不是出风或者回风不畅,引发的冷量散不出去而引起的结露
回复