高压侧内部一端接地的电压互感器怎样做交流耐压试验?
woshidw
woshidw Lv.3
2008年07月22日 08:50:15
来自于变压器
只看楼主

高压侧内部一端接地的电压互感器怎样做交流耐压试验?高压侧内部一端接地的(与铁芯接死的,半绝缘式的)电压互感器怎样做交流耐压试验?高压侧内部一端接地的(与铁芯接死的,半绝缘式的)电压互感器怎样做交流耐压试验?

高压侧内部一端接地的电压互感器怎样做交流耐压试验?
高压侧内部一端接地的(与铁芯接死的,半绝缘式的)电压互感器怎样做交流耐压试验?
高压侧内部一端接地的(与铁芯接死的,半绝缘式的)电压互感器怎样做交流耐压试验?
免费打赏
互感器
2008年07月22日 22:08:39
2楼
这种产品要用感应耐压法进行试验。
回复
lingxuct
2008年07月22日 22:10:18
3楼
三倍频试验。在二次侧加150HZ100V,从低到高看电流,根据PT容量不能超电流。
回复
hydropower168
2008年08月12日 16:40:52
4楼
要用倍频感应法,通过电压互感器或外接变压器加压!

我可以提供方法或设备,0731-2859619
回复
zhwbing
2008年08月12日 22:05:44
5楼
可以在二次侧加压, 也 可以利用串谐装置在一次侧直接加压,二次侧单端接地,另一端悬空。
回复
星湖
2008年09月23日 16:31:39
6楼
我们柜子上 暂时没有做这样的试验·
4楼的,这样的设备价格有多贵
回复
qinzongtao
2008年09月25日 23:18:43
7楼
的确,这种只能做倍频感应耐压,不能工频,铁心会饱和
回复
hydropower168
2008年10月14日 16:51:12
8楼
看电压等级吧,一台 10-35KV的大约10W以内吧