开利空调疑难症求高手帮忙
linfenmengjiang
2008年07月21日 20:42:04
来自于制冷技术
只看楼主

全新开利空气源热泵冷水机组30RH022-3,高压26公斤低压4公斤,排气温度极高(保护)。回气管凉。电流大。四通阀,压机以换。膨胀阀拆下没问题。制冷剂根本不敢加够!怀疑节流阀开度小(已调到最大)。另外与膨胀阀连接去蒸发器的那端往出喷油(并联一个储液罐)正常吗?是否油堵?求高手指教!

2008年07月22日 11:02:16
2楼
高压太高,氟还没加够,如果你反应的是实.这是散热不好啊
回复
anjuary
2008年07月22日 20:25:15
3楼
那你检查下电路是不是好的。
不要轻易下决定
回复
jwb0521
2008年07月22日 22:08:27
4楼
高压太高了,雪种太多也有可能系统真空度不够。
回复
mope
2008年07月22日 22:58:59
5楼
感觉是堵了,四通阀换成普通膨胀阀试试
回复
xiaoye1265163
2008年07月23日 13:57:48
6楼
节流阀调制最大排气温度高,有可能是系统堵塞所致。
还有系统的真空度是否不够,系统内还有空气。
回复
风尘侠
2008年07月23日 16:40:40
7楼
开利RH系列有022的吗?是否采用涡旋压缩机,膨胀阀拆下没问题?它是采用电子膨胀阀吗?以前有没有修过?
回复
aw100
2008年07月23日 18:14:31
8楼
根本原因在于高压过高。先检查一下冷凝器附近有没问题。
检查风路,或环境温度。是否正常。
回复
xdqlele
2008年08月03日 23:28:59
9楼
如你这是R22的话,高压有26还不够制冷剂,那可能性最大的有两个:一个是四通阀那里工作不正常 ,这个你可在四通阀前后分别找两个点测量下压力就可以得了结论。二个是过滤器或膨胀阀或供液电磁阀这些有堵。
回复
海中石
2010年08月14日 20:31:47
10楼
好象阀有点问题呀?
回复
海中石
2010年08月14日 21:29:42
11楼
过滤器或膨胀阀或供液电磁阀这些有堵。
回复