求助关于电缆的选用
dojiya
dojiya Lv.2
2008年07月21日 18:44:47
只看楼主

根据工作经验,距控制柜50米左右内安装一台110KW电机,用软启动控制时,负载端需配备的电缆型号及数量?用星三角控制,负载端需配备的电缆型号及数量;控制柜距配电柜50米左右,主电缆配备的型号及数量?(要考虑到安全、经济;不能无限放大)。 各位帮我解答一下哦 !

根据工作经验,距控制柜50米左右内安装一台110KW电机,用软启动控制时,负载端需配备的电缆型号及数量?用星三角控制,负载端需配备的电缆型号及数量;控制柜距配电柜50米左右,主电缆配备的型号及数量?(要考虑到安全、经济;不能无限放大)。
各位帮我解答一下哦 !
免费打赏
huang360497
2008年07月21日 21:54:47
2楼
一台110KW电机,功率因数按0.85算计算电流为196A,无特殊要求可选用YJV-3*95+1*50 ,电缆的选用与电机的功率有直接的关系,与启动方式关系不大.
回复
killer--king
2008年07月22日 09:34:25
3楼
查表,110 电机额定电流为201,星角启动能降低启动电流,但工作电流还是额定电流的
YJV 3*70+1*35 明敷时201 埋地 210
YJV 3*90+1*50 考虑50的电压降应该没问题的,所以就用这个吧~
回复
qjf8061
2008年07月22日 10:25:50
4楼
上楼的朋友,应该没有90这个规格的电缆吧?应该是95吧,GB95的电缆的额定电流是250A左右,足够啦。