屋面温度钢筋的设置《混凝土设计规范》10.1.9规定了设置温度钢筋的条件,但是我想请问一下现浇混凝土屋面板(平屋面和坡屋面)在什么情况下不用设置温度钢筋,哪本规范上有规定?是不是所有的现浇混凝土屋面都需要设置?请高人帮忙!
屋面温度钢筋的设置《混凝土设计规范》10.1.9规定了设置温度钢筋的条件,但是我想请问一下现浇混凝土屋面板(平屋面和坡屋面)在什么情况下不用设置温度钢筋,哪本规范上有规定?
是不是所有的现浇混凝土屋面都需要设置?
请高人帮忙!
2楼
屋面板任何时候都需要设温度分布筋,除非你已经把板面筋通长设置了。
回复
3楼
学习中
回复
4楼
这个其实也不是那么完全吧,我们这(福建南平)的有些屋面也没设置温度分布筋,但是当板跨度大于3.9m时,一般有设置,主要是怕由于温度应力差产生裂缝,如果考虑经济问题,可以设置通长钢筋再加支座附加筋,通长筋一般间距为200-250,附加筋200-250为最佳,二者间隔放置。坡屋面板一般则都是通长配筋,故一般不存在这问题。
回复
5楼
温度钢筋不光是通长的问题,一般是双层双向设置,直径不小于8,间距为100
回复
6楼
都要设,经常是隔条拉通
回复
7楼
在现浇混凝土中掺适当的膨胀剂
回复
8楼
似乎没有规范说明不用配温度分布筋的,都是说要设置的
回复
9楼
首先要纠正学界一个错误:屋面受到的约束哦最小,所以屋面的温度应力要远小于底部楼层,看看王铁梦的书就知道了,规范也有犯浑的地方
回复
10楼
温度钢筋的配置在08G101-11 61页中有详细的构造方法!可以下载下来看一下 另外在混凝土结构设计规范中 GB -2010版本中,113也9.1.8条也有明确的解释 可以看一下 就明白了
回复
11楼
这个不太懂…学习中.……
回复