咨询高人
haishangxuanfeng
2008年07月21日 09:06:27
只看楼主

我们企业的供配电设施是1978年投用的,至今变压器未检修过,目前设备电缆经常出故障,想建议领导更换,国家有什么强制规定吗?如:设备运行多少年,就不能使用了等等?(变压器的型号SL7-500KVA)

我们企业的供配电设施是1978年投用的,至今变压器未检修过,目前设备电缆经常出故障,想建议领导更换,国家有什么强制规定吗?如:设备运行多少年,就不能使用了等等?(变压器的型号SL7-500KVA)
免费打赏
lljycdhx
2008年07月21日 10:56:56
2楼
跟领导说,SL7系列变压器现在已经进入国家规定的淘汰类产品目录了,因为能耗比较高现都用SL9和SL10系列变压器了。
回复
wh_zhangbin
2008年07月21日 20:20:38
3楼
SL系列那都是铝芯的 现在用的都是S9、S10系列的,还有S11系列的呢
回复
邓永富
2008年07月21日 22:34:08
4楼
算一下能耗吧,看下几年下来新变压器节省的电能能收回成本。
回复
chym0822
2008年07月22日 08:52:55
5楼
78年的变压器 那时候的变压器质量很好:lol
技术参数真实
你再买一台S9-S11的变压器 很难很难保证运行30年:lol
说实话 很难相信有些节能变压器运行温度那么高 损耗真那么小?
回复
qbw4607
2008年07月22日 20:27:10
6楼
同意楼上。
每年国家都有淘汰产品目录,可以查找一下,S7系列好像不属于淘汰范围。
电缆故障和变压器并无直接关系。
维护好设备,为企业节约资金是电工的本分。
当然厂里有银子,愿意花,也无可厚非。
回复
lingxuct
2008年07月22日 21:48:09
7楼
乱说,才用了20年的变压器,还没检修过,有什么问题?!
“目前设备电缆经常出故障”,换变压器能把出故障的电缆修好?!
国家规定新装或生产时,S7淘汰了,没有规定好好在用的S7变压器一定要换掉!
回复
gaotian_009
2008年07月23日 10:26:38
8楼
现在都在用S11型变压器了,S9都已经属于高耗能变压器了,目前我们这里都开始用S13和S15型变压器了
回复
eastfox7619
2008年07月26日 14:08:04
9楼

同意此观点,我顶!
回复
zzgo
2008年07月26日 16:54:04
10楼
S7已经淘汰的,现在一般都装S11了。。
回复
一指慢
2008年07月26日 22:42:45
11楼

“目前设备电缆经常出故障”,这与变压器是SL7有必然联系吗?肚子疼怨灶王爷呀!
回复

相关推荐