高低压开关柜分支母排选用大讨论
jlzxh6932
jlzxh6932 Lv.4
2008年07月20日 16:08:29
只看楼主

以典型高压柜KYN28为例,其分支母排,断路器上火与断路器下火的选用规则,进线柜分支一定要≥主母排吗,请各位行家各抒己见。

以典型高压柜KYN28为例,其分支母排,断路器上火与断路器下火的选用规则,进线柜分支一定要≥主母排吗,请各位行家各抒己见。
jlzxh6932
2008年07月20日 16:11:49
2楼
我的选用原则,断路器上分支根据断路器额定电流选,下分支根据电流互感器的容量选,同时考虑动热稳定取上限。
回复
lapute_y
2008年07月20日 19:40:58
3楼
分支排,我们工程部主任告诉我,断路器额定电流80%就够了,他的经验
回复
jlzxh6932
2008年07月21日 10:09:17
4楼
其实本人自以为按电流互感器选择足亦,按互感器选定都有裕度。
回复
hkshaochanggen
2008年07月21日 10:56:07
5楼
按照规定,应该大于回路的持续工作电流即可。在开关柜中,满足动热稳定和环境条件的前提下,按照回路中一次电流最小的一次元件进行选择就可以了
回复
tian_zhongyang
2008年07月25日 15:47:05
6楼
我认为断路器上分支根据断路器额定电流选,下分支根据电流互感器的容量选,同时考虑动热稳定取上限。
回复
jlzxh6932
2008年08月09日 16:31:06
7楼
那么对于PT柜,分支母排额定电流很小,大多数为0.5A,可否考虑运用铜覆铝材料?:(
回复
jk_00
2008年08月09日 19:11:11
8楼


你说话我怎么听不明白?什么叫上火?下火?

进线柜没有分支母排,都是主母排,因为是同一个主回路,知道吧?
回复
jk_00
2008年08月09日 19:14:47
9楼


正常情况下,负载运行在断路器额定电流以下,大电流一般运行在断路器额定电流的70%以下,这是对的。但标准里还有一条规定,母线要至少预留10%的裕量。所以不能一概而论。
回复
jk_00
2008年08月09日 19:17:13
10楼


不是自以为,而是现在行业上都是这么做的。
一般CT一次电流为实际负载电流的1。5倍左右,所以馈出柜可以按照CT额定电流选择分支母线,前提是满足热效应要求。
回复
jk_00
2008年08月09日 19:18:17
11楼


可以实施的答案。