家里是去年秋天装修的,找装修公司重新对整个客厅重新进行了布线,更换了配电箱等相关元件一个冬天过来,供电都满正常的,没有出现过跳闸现象但今年进入夏天后,经常出现跳闸,有时候一连一个星期每天跳闸一次上次有次跳闸,把电冰箱弄坏了,电冰箱不再制冷找装修公司过来分析原因,他们说是电冰箱坏了才导致跳闸的,但后来还是给更换了总开关,后来大概有两三周家里没再跳闸,现在又开始跳闸,一天跳一次,找他们来维修吧,可他们在的时候每次电又都是好的
家里是去年秋天装修的,找装修公司重新对整个客厅重新进行了布线,更换了配电箱等相关元件
一个冬天过来,供电都满正常的,没有出现过跳闸现象
但今年进入夏天后,经常出现跳闸,有时候一连一个星期每天跳闸一次
上次有次跳闸,把电冰箱弄坏了,电冰箱不再制冷
找装修公司过来分析原因,他们说是电冰箱坏了才导致跳闸的,
但后来还是给更换了总开关,后来大概有两三周家里没再跳闸,
现在又开始跳闸,一天跳一次,找他们来维修吧,可他们在的时候每次电又都是好的
总结了一下,每次跳闸时家里用的家电也不是很多,基本上就电视、电冰箱、空调一台,
也不大可能超负荷运转
装修公司不承认线路有问题,说只要能正常供电就说明线路是好的,
他们认为家电可能存在漏电现象
但家里的家电全部都是新买的,才用了半年,而且全部是正规厂家的产品,海尔的冰箱、索尼的液晶电视、格力的空调一台、夏普空调一台、美的空调一台,也不太可能存在漏电现象
现在真的是一筹莫展,因为时不时地跳闸已经给生活带来了太多的不便和郁闷:Q
恳请各位大侠支招,帮忙分析下可能是什么原因,
或者如果怀疑家电有漏电现象,如何进行排查,查出是哪一个家电存在的问题
或者谁有认识的水平比较高的电工介绍过来给我们检查一下,我家在上海浦东的
不胜感激,期待着看到大家的解答:)
[
本帖最后由 hongshy 于 2008-7-19 14:07 编辑 ]
2楼
跳的是哪个闸?如果是漏电保护回路,先把漏电保护器切掉
回复
3楼
同意楼上的,现在的总箱都有单极开关的了,
或者找个表摇摇
回复
4楼
首先要了解跳闸的原因,才能把问题解决掉。跳闸一般有漏电、过载、短路引起。
家庭发生跳闸故障原因较多,根据楼主提供的线索,我认为较大的可能是漏电保护器故障所致。现在电器仿冒的较多,质量低下,新装的时候还马马虎虎勉强可用,时间一长就会发生无辜跳闸等故障。因此建议楼主调换质量、牌子要好一点的漏电开关就能解决问题。试验方法见上,跳过漏电保护器就能快速查出。(仅供参考)
回复
5楼
我估计是有电器漏电,就是说安装时没有做好接地,要不然就是就是开关或着用了劣质的漏电保护或着接线有没有接好的地方。建议用排除法,就是那三样不要一起开。
回复
6楼
1、线路绝缘低:厨房线路接头要用高压自粘带,线管内是否潮气太重 2、跳闸时测量绝缘电阻
回复
7楼
具体看看是哪个回路,是在什么情况下,切除部分回路后情况怎样,等等。
你自己先查一下再说吧,你能在这里发帖子,说明你也是搞电的哈。
回复
8楼
:call: :call: :call:
回复
9楼
同意,还有家用电器逐一试用。新买的不一定代表没有接地故障
回复
10楼
以前家裡也有跳闸的 , 總是修不好, 後來發現電線被老鼠咬斷了.
老兄 , 自己先查查線路吧......
照明沒問題就查 插座的線路吧.
回复
11楼
装修施工完毕安装照明之前是否对所有的线路做绝缘测试???
如果没有你可以让装修公司再测试一下,以排除线路绝缘故障.
回复