如何测量运行中的绕线式电机转子电流?
xfsm
xfsm Lv.2
2008年07月19日 10:37:23
只看楼主

:'( 三相绕线式异步电机刚开始启动时,转差率近似为1,也就是说转子电流的频率近似于50Hz,开始启动时能测出电流。当启动完毕后电机转子电流的频率F2=S×F1其中F1是电源频率为50Hz,S是转差率,一般在0.0几,假设等于0.04,则F2=2Hz,大多电流表规定测量的频率范围为40-60Hz,所以测不出频率是2Hz的电流, 那我们用什么办法可以精确的测出运行中的绕线式电机转子电流呢?

:'( 三相绕线式异步电机刚开始启动时,转差率近似为1,也就是说转子电流的频率近似于50Hz,开始启动时能测出电流。当启动完毕后电机转子电流的频率F2=S×F1其中F1是电源频率为50Hz,S是转差率,一般在0.0几,假设等于0.04,则F2=2Hz,大多电流表规定测量的频率范围为40-60Hz,所以测不出频率是2Hz的电流, 那我们用什么办法可以精确的测出运行中的绕线式电机转子电流呢?
免费打赏
lilin1017@co163
2008年07月19日 11:46:03
2楼
串个分流器,测量分流器电压,计算出来。
或者用直通电流表,不能用电磁式。
回复
lingxuct
2008年07月19日 12:01:16
3楼
加个二极管整流桥后用直流测量,这么简单的事,想不出来?
回复

相关推荐