PKPM角柱配钢筋是否已经考虑小偏心钢筋增加25%?
xue_wuzhijing
Lv.2
2008年07月18日 16:32:18
来自于
PKPM
+
关注
取消关注
只看楼主
不知道是否可以直接根据SAT的柱配筋简图来配钢筋,还是人为判断小偏心情况,再增加25%? 如果是后者,又是如何人工判断出现了小偏心呢?
不知道是否可以直接根据SAT的柱配筋简图来配钢筋,还是人为判断小偏心情况,再增加25%?
如果是后者,又是如何人工判断出现了小偏心呢?
免费打赏
天柱
2008年07月18日 22:06:11
2楼
抗震规范对小偏心受拉才有增加25%的要求。
什么时候会出现呢?九度还是八度。
PKPM不会判断小偏心受拉,人工判断见:王依群,梁发强:任意形状截面双向偏心受拉构件大小偏心的判别,《工程抗震与加固改造》28卷2006年6期78-80页。