高规第6.2.4条规定抗震设计时角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计,请问如何从PKPM上实现呢?
高规第6.2.4条规定抗震设计时角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计,请问如何从PKPM上实现呢?
2楼
通常在平面规则的建筑中,PKPM可以自动搜索角柱。但为了不遗漏,
一般情况下,建议还是在SATWE菜单定义特殊构件处单独再定义一
次,计算就不会掉了。特别是平面相对比较复杂的结构。
回复
3楼
在SATWATE的第2步,定义特殊构件里,点出角柱,
程序自动按双偏压计算配筋
回复
4楼
一般选择单偏和双偏时,就直接选双偏就好了
回复
5楼
但是,双偏计算结果使其他柱偏大,不经济
回复
6楼
程序自动按双偏压计算配筋,有这个印象,可今天找说明书怎么也找不到
回复
7楼
按照单偏心算,双偏心复核。
回复
8楼
骗人啊,强烈要求斑竹加强管理,删除一些无意义的话题骗人啊,强烈要求斑竹加强管理,删除一些无意义的话题骗人啊,强烈要求斑竹加强管理,删除一些无意义的话题骗人啊,强烈要求斑竹加强管理,删除一些无意义的话题骗人啊,强烈要求斑竹加强管理,删除一些无意义的话题骗人啊,强烈要求斑竹加强管理,删除一些无意义的话题骗人啊,强烈要求斑竹加强管理,删除一些无意义的话题骗人啊,强烈要求斑竹加强管理,删除一些无意义的话题骗人啊,强烈要求斑竹加强管理,删除一些无意义的话题
回复
9楼
有没有相关的计算公式呢?或者哪本书里面有?
回复
10楼
双偏压是按照砼规范附录F的公式迭代计算的,双偏压是多解的,算出的配筋不唯一。一般采用单偏压计算,配好钢筋后再用双偏压来复核。
回复
11楼
程序对角柱和异形柱结构自动按双偏压计算,角柱是要定义的,一般工程是单偏压计算,双偏压验算。
回复