高层偏心率的问题
erdan030110218
2008年07月18日 16:17:17
只看楼主

在混凝土的高层技术规程里面平面布置不规则没有关于结构楼层刚度中心和质量中心的偏心率的要求,但是在钢结构的高层技术规程3.2.2.1条文有规定15%的限制,混凝土的高层结构和钢结构的高层结构在抗扭的时候有什么区别?才导致了混凝土技术规程没有这个限制,而钢结构里面却是以强条的形式出现?

在混凝土的高层技术规程里面平面布置不规则没有关于结构楼层刚度中心和质量中心的偏心率的要求,但是在钢结构的高层技术规程3.2.2.1条文有规定15%的限制,混凝土的高层结构和钢结构的高层结构在抗扭的时候有什么区别?才导致了混凝土技术规程没有这个限制,而钢结构里面却是以强条的形式出现?
免费打赏
仼孒騎驴
2015年01月13日 09:20:21
12楼
钢芯和质心偏移不是体现在位移比上吗?
回复
王铜
2015年01月13日 10:04:00
13楼
偏心率过大会导致平面不规则,扭转位移比过大
回复
wuguan888
2015年01月13日 14:07:20
14楼
楼层刚度中心和质量中心的偏心率控制在15%以内
回复