工厂内有一台1600KVA的变压器 要从 10KV电网取电, 考虑采用YJV22的高压电缆 ,不知怎么确定它的线径,都要考虑什么因素
工厂内有一台1600KVA的变压器 要从 10KV电网取电, 考虑采用YJV22的高压电缆 ,不知怎么确定它的线径,都要考虑什么因素
2楼
1600kva的高压侧电流大概为96A
回复
3楼
我觉得主要考虑几条:1,工厂的计算负荷及最大负荷利用小时数;2,计算电流和额定电流,电缆一定要满足要求并有余量;3,安装条件,如使用环境、安装长度等等,如果太长可以考虑架空铝绞线;4,最好和当地电业局沟通好
本人水平有限,有什么错的和需要补充的 还望大家说说
回复
4楼
1 额定载流量
2 热稳定校核
回复
5楼
4楼讲得好,支持。。。:lol :victory:
回复
6楼
经济电流密度:victory:
回复
7楼
电缆绝缘水平选择、敷设通道问题及敷设方式选择,敷设方式校正、温度校正、电缆数量校正、载流量选择、电压损失计算、热稳定计算、长期发展规划等等
回复
8楼
很有用的东西,就是不知道有没有人做一个高压电缆选型的软件,直接可以兼顾压降、长时间允许运行的电流、经济效应,末端短路电流等。
回复
9楼
看到高压线的选择,虽然电流只有100左右,但是选择的高压电缆线径高达150以上,不知道是什么情况?
回复