关于水表自转的问题,求助贴
liao79
liao79 Lv.3
2008年07月17日 23:40:01
只看楼主

我前段时间设计的一个深圳高层住宅小区采用变频给水方式供水,现在已经竣工验收并入伙了。但是有近10%的房子还没入住就产生水费了,而且还不少,最多的每个月产生10吨。业主投诉到管理处,管理处认真排查后发现很多水表在自转,明明房子内没有人,水表就是在自转,有的肉眼能明显的看到水表的叶轮在转,正转反转均有,但是无论是正转还是反转水表均产生正的读数。而且每个分区都有,高、中、低3个区都有水表自转。设计中我采用了每根立管的最高处均有排气阀。开发商后来在水表前加装减压阀后有的水表自转的现象就没有了,但是不是所有的都可以,还要就是按规范要求的在水表后装止回阀没有效果。水表的质量没有问题,同一个楼层的4个水表只有一只在自转若果调换那只自转的水表与不只自转的水表的安装位置后。自转的水表不自转,不自转的水安装在原来自转的水表的位置后就开始自转,但是并不是每一个调整位置后都自转的。欢迎各位同行发表一下你们的看法,帮忙找一找原因。

2013年04月19日 15:47:55
2楼
导致水表自转有以下几种情况。一种是IC卡水表以较快的速度不停转动,那就说明家里可能有漏水点,通常出现在抽水马桶、太阳能热水器屋顶水箱等处;另一种情况是水表正转反转,间断性转动,这说明管道里有空气,空气压力的波动造成水流的波动,IC卡水表便开始自转。如果水表后存在盲管,就可使管道压力不稳从而形成波动,即末端没有接水龙头的水管。有些用户对室内供水管进行管网改线时,将不用的管道、水龙头堵死形成盲管,管中有空气无法排出,使水表前后内部压力不平衡,造成水表走动。根据经验判断,长期不用的水龙头与热水器连接的管道等都是较容易存在空气的地方。如果高层楼道里的排气阀安装不到位,用户家中的水表也会出现自转情况。管道中的空气排尽后水表自转便会解除。

造成管道压力波动的原因,还有可能是因内部滴水造成IC卡水表后内部水压低于公共管网水压,从而导致压力波动。如果怀疑水表本身有问题,按国家规定,用户是不得自行拆除的,应及时向供水部门反映,将水表送有关部门检测。
回复
潮白水处理
2013年05月15日 08:40:33
3楼
插卡水表型号说明:
LXSGIC-15E~25E(冷水表),LXSRIC-15~25(热水表)
标称口径:DN15mm、DN20mm、DN25mm
压力等级:MAP10(0.03~1MPa)
压力损失等级:P63
准确度等级:2级量程比(Q3/Q1):80、63、50
常用流量(Q3):2.5m3/h、4.0m3/h、6.3m3/h
最大读数:99999.9999 m3
适用水温:0.1~30℃(冷水表),0.1~90℃(热水表)
适用水质:无杂质清净自来水、热水
电池寿命:>6年基表部分均采用全铜一体化湿式多流束脉冲采样水表,计量精度高,密封性好,可靠性高,使用寿命长;
回复
hslhwd
2013年05月20日 23:26:42
4楼
我以前也碰见过这样的情况,是在刚竣工的楼里面的,户内没有装任何用水设备。后来在表后装止回阀,就没有听到物业再反应这些事了。
真没明白这是什么个情况
回复
zz285924512
2013年05月22日 17:59:45
5楼
见过此情况,主要发生在高、中、低区的最后一层,后来物业在入户管加装止回阀就好了
回复
tjysf
2013年07月08日 09:03:23
6楼
路过 学习中
回复
hbliuwei123
2013年11月27日 13:25:44
7楼

致水表自转有以下几种情况。主要发生在高、中、低区的最后一层,后来物业在入户管加装止回阀就好了