我现在在做一个高级住宅,每户有5个卫生间,其中一个有自闭式大便器,我按当量算,管径要DN40,我水表选了DN32的,但感觉不是很理想,而且DN40的管要走吊顶了,各位同行,我的这种情况该怎么办,如果考虑实际用水不用DN40管,但按规范要的,该怎么办呢?
我现在在做一个高级住宅,每户有5个卫生间,其中一个有自闭式大便器,我按当量算,管径要DN40,我水表选了DN32的,但感觉不是很理想,而且DN40的管要走吊顶了,各位同行,我的这种情况该怎么办,如果考虑实际用水不用DN40管,但按规范要的,该怎么办呢?
2楼
入户管用DN32足够了,水表选用DN32,考虑住宅内洁具同时使用最不利是两个淋浴同时使用,实际工程中使用也无问题。
回复
3楼
我觉得32的有点大.
25的就足够了!!!
同时用的可能性太小了!!!
算得时候一家只有33.5个人!!!!
回复
4楼
3.5个人!!!!!!
不好意思!!!!
回复
5楼
高人指点:阻火圈的敷设要求是什么?
回复
6楼
水表DN25就可以,可以在水表后变径!
阻火圈一般安装在穿楼板处的套管外部,这就要求立管必须有足够的留洞尺寸!
现在手中没有书,大概说一下!
查到了告诉你!
回复
7楼
每户5个卫生间?
回复
8楼
高档别墅啊,5个般般啦
回复
9楼
DN25水表可以啦。
回复