高压补偿有一台10kv1000kw电动机在未装调速设备之前功率因数0.8有功680无功300装上调速设备功率因数0.72有功580无功570要将功率因数补到0.93需要多少kvra

高压补偿
有一台10kv1000kw电动机
在未装调速设备之前功率因数0.8有功680无功300
装上调速设备功率因数0.72有功580无功570
要将功率因数补到0.93需要多少kvra
免费打赏
lingxuct
2008年07月17日 21:07:05
2楼
“要将功率因数补到0.93需要多少kvra”?
cosφ1=0.72,tgφ1=0.96385
cosφ2=0.93,tgφ2=0.39523
Q=P(tgφ1-tgφ2)=580(0.96385-0.39523)=330kvar