地下室外墙手算计算书
ejysolitude
2008年07月17日 13:41:26
只看楼主

为了图纸审查的需要,本人最近重新整理了一下地下室的外墙计算书,发上来给大家参考一下。(裂缝按0.2控制)地下室外墙计算书一、几何数据及计算参数 混凝土: C30 主筋: HRB400 受力筋至外边距离as(mm): 50.00 跨中弯矩调整系数: 1.00 支座弯矩调整系数: 1.00 恒载系数: 1.20 活载系数: 1.40二、荷载数据 1. 荷载工况 (恒载+活载)

为了图纸审查的需要,本人最近重新整理了一下地下室的外墙计算书,发上来给大家参考一下。(裂缝按0.2控制)
地下室外墙计算书
一、几何数据及计算参数



混凝土: C30 主筋: HRB400
受力筋至外边距离as(mm): 50.00
跨中弯矩调整系数: 1.00 支座弯矩调整系数: 1.00
恒载系数: 1.20 活载系数: 1.40
二、荷载数据
1. 荷载工况 (恒载+活载)



三、内力及配筋
1.内力图



2.截面内力及配筋
0支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 -103.97 kN*m, 标准值86.64
剪力 145.65 kN, <0.7βhftbh0=200.2kN ,不需要配置抗剪钢筋
外钢筋: 16@150 +14@150, 实际面积: 2366mm2, 计算面积: 1759mm2
裂缝 0.181mm
内钢筋: 12@150, 实际面积:754mm2, 计算面积: 0mm2
1跨中: 正弯矩 48.41kN*m, 位置: 2.24m
剪力 145.65 kN, 位置: 0.00m
内钢筋: 12@150, 实际面积: 754mm2, 计算面积: 634mm2
1支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 -46.05 kN*m,
剪力 49.10 kN,
外钢筋: 12@150 +10@150, 实际面积: 1278mm2, 计算面积: 668mm2
裂缝 0.124mm
内钢筋: 12@200, 实际面积: 615.75mm2, 计算面积: 0mm2
2跨中: 正弯矩 0.00 kN*m, 位置: 1.00m
负弯矩 -16.48kN*m, 位置: 1.00m
剪力 49.10 kN, 位置: 0.00m
外钢筋: 12@150 +10@150, 实际面积: 1278mm2, 计算面积: 668mm2
裂缝 0.018mm
内钢筋: 12@200, 实际面积: 565mm2, 计算面积: 500mm2

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
xumeng0401
2010年09月12日 15:36:34
42楼
看不太懂。。。。:Q
回复
xulu232737
2010年09月13日 09:04:04
43楼
正好有用,谢谢楼主
回复
amuking
2010年09月14日 08:14:54
44楼
原来是用探索者计算滴
回复
zhushanmei
2010年09月14日 09:40:28
45楼
太忽悠了,明明是用小软件算的,怎么是手算了?
回复
caohailiang1860
2010年09月25日 11:27:52
46楼
没有计算过程 啊 怎么知道算的对不对呢 怎么审呢
回复
zhaosh86
2010年10月06日 23:05:37
47楼
我想知道 你的荷载是怎样取的啊?
回复
任焉梦
2012年11月24日 08:55:15
48楼
还在学习中啊
回复
j1065220209
2012年11月25日 21:48:47
49楼
你确定剪力墙计算简图正确吗?
回复
fengeuro
2014年12月04日 16:07:25
50楼
顶起呀 DDDDDDDDDDD
回复
瑞丰呈祥
2014年12月04日 17:12:45
51楼
弄个EXCEL那就好了,
回复

相关推荐