帮忙给参考一下.
benwei84
benwei84 Lv.2
2008年07月17日 12:58:22
来自于采暖供热
只看楼主

我这里有一个小区,供热面积11万m2,最大供热半径为820m,供回水温度为58/50,供热指标取60W/m2.换热站内为汽水换热.现在要为站内选台循环泵,通过计算我选的泵为额定流量720m3/h,额定扬程为36m,配用电机为110Kw.大伙帮忙看一下,这样的选取是否合适.

我这里有一个小区,供热面积11万m2,最大供热半径为820m,供回水温度为58/50,供热指标取60W/m2.换热站内为汽水换热.现在要为站内选台循环泵,通过计算我选的泵为额定流量720m3/h,额定扬程为36m,配用电机为110Kw.大伙帮忙看一下,这样的选取是否合适.
免费打赏
benwei84
2008年07月17日 13:00:56
2楼
自已先顶一个!:time:
回复

相关推荐