求教 配电柜布置问题
lyandhxy
lyandhxy Lv.2
2008年07月17日 10:34:25
只看楼主

第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。看了几套10Kv变电所图纸,低压配电柜的布置都没有遵守“低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口”的规定。请问这个不是硬性规定吗?

第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。

看了几套10Kv变电所图纸,低压配电柜的布置都没有遵守“低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口”的规定。请问这个不是硬性规定吗?
免费打赏
fzywill
2008年07月17日 11:18:33
2楼
是强条啊,应该是从柜后逃离用的,如果你的柜子太多的话,在中间留出口就可以,不要一直挨着放,空出的位置母线采用母线桥连接