电缆接头(肘型,直型,T型,10/35KV)要不要做局部放电试验
zjml26321101
2008年07月16日 20:36:56
只看楼主

各位大师请问:电缆接头(肘型,直型,T型,10/35KV)要不要做局部放电试验,如需要做要什么样的型号的仪器

各位大师请问:电缆接头(肘型,直型,T型,10/35KV)要不要做局部放电试验,如需要做要什么样的型号的仪器
免费打赏
zhanxiaobing1
2008年07月16日 22:30:33
2楼
我做低压运营的,不懂高压。我也来听听高手是怎么 说的。也学点知识!:victory:
回复
chao_136
2008年08月11日 11:55:59
3楼
产品型式试验----要做
产品出厂试验----不做
安装现场竣工试验----不做
回复
wangweixin1989
2014年11月23日 10:40:36
4楼
产品型式试验做 其他应该不用了
回复