KYN28A型式试验的问题
zxc2258
zxc2258 Lv.2
2008年07月16日 17:33:52
只看楼主

KYN28A做型式试验时,客户说JN15接地开关未达到试验标准要求,致使在做接地试验时,发生明火事故,使得传感器被击穿,铜触头烧熔,无法分合。有没有高手,可以分析下原因吗,是不是JN15接地开关引起?

KYN28A做型式试验时,客户说JN15接地开关未达到试验标准要求,致使在做接地试验时,发生明火事故,使得传感器被击穿,铜触头烧熔,无法分合。
有没有高手,可以分析下原因吗,是不是JN15接地开关引起?
jzm900323
2008年07月16日 18:22:08
2楼
接地刀未调好,刀口接触不好造成
回复
wuhanbo801205
2008年07月17日 15:27:50
3楼
接地开关问题。。。。。
回复
liusheng1980
2008年07月19日 09:39:18
4楼
哈哈~~
我来分析一下:
接地开关有问题这是肯定的;
产生问题的原因,最有嫌疑的地方就是接地刀的动静触头部分存在问题,
可能是设计不合理,或是装配的不合理,或是关合不到位,致使接触地租过大,造成通过大电流时,发热严重,不能通过设计要求
回复
ilfang
2008年07月19日 13:37:25
5楼
做型式试验的电器都是要特殊加工滴,LZ单位没做过高压电器的型式试验?
回复
jsntzhj1976
2008年07月19日 16:42:08
6楼
问一下楼主
你是在做什么试验的时候出现该问题的?关合还是主回路动热稳定?
这个不说清楚,所有的答案皆不正确
若是关合试验,则接地开关触头关合能力不够,可能是弹簧\传动机构和触头选择偏小导致.
若是动热稳定:那触头接触不好的原因较大,还有弹簧自闭力不够也会导致试验失败.
回复

相关推荐

APP内打开