防排烟的疑难杂症汇总
plf200
plf200 Lv.3
2008年07月16日 11:41:32
来自于通风排烟
只看楼主

在防排烟设计中我遇到一些不好处理或规范不太明确有歧义的问题,看了一些书和论坛上的大家的解答再结合自己的理解总结一下:一、地下车库防排烟问题1.地下车库排烟系统和防烟分区的设置,我觉得尽量按不大于2000m2划分防烟分区和设置单个系统,如果确实要合用一个系统也应该是按最多两个排烟分区同时排烟计算风量(2个排烟分区总面积的6次),使用时开启相应分区排烟口,最多同时开启2个排烟分区排烟口。排烟系统是不能跨越防火分区的,但可以穿越(非排烟系统分区不开口)。

在防排烟设计中我遇到一些不好处理或规范不太明确有歧义的问题,看了一些书和论坛上的大家的解答再结合自己的理解总结一下:
一、地下车库防排烟问题
1.地下车库排烟系统和防烟分区的设置,我觉得尽量按不大于2000m2划分防烟分区和设置单个系统,如果确实要合用一个系统也应该是按最多两个排烟分区同时排烟计算风量(2个排烟分区总面积的6次),使用时开启相应分区排烟口,最多同时开启2个排烟分区排烟口。排烟系统是不能跨越防火分区的,但可以穿越(非排烟系统分区不开口)。
2、如果想要多个防烟分区共用补风系统我认为可以也按最多2个排烟分区同时排烟风量的50%考虑补风量,但要分别控制开启分区补风口。
3、排烟系统穿越风机房隔墙、防火分区隔墙以要设置280℃防火阀;补风系统穿机房,穿防火分区隔墙及火灾危险大的房间隔墙设70℃防火阀。

二、高层地下室的排烟系统问题
1、防烟分区尽量按小于500m2设置,尽量按防火分区设置排烟系统,如果想多防火分区共用要考虑好分别控制开启排烟口以及保护好非失火分区不串火灾的问题,处理很麻烦,所以一般都按防火分区单独设排烟系统。
2、补风系统一般按防火分区单独设置,也可以防火分区共用,做好跨越分区的控制,按高规8.5设置防火阀和共用条件.
3、通风、空调系统按8.5的条件设置系统。
以上是我对这些问题个人理解,希望大家来讨论。
免费打赏
lijing_2008
2008年07月17日 18:52:09
2楼
我理解排烟系统和补风系统都可以几个防火分区共用,规范没硬性规定不能,只是要设防火阀等措施。
回复
张霖霖
2012年12月16日 11:52:08
3楼
同意楼上的说法
回复
瑞瑞
2012年12月16日 13:17:06
4楼
楼上把四年前的帖子都翻出来了,这鉴定得也晚了点吧,呵呵。
回复

相关推荐

APP内打开