《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)适用范围定为 10 层及 10 层以上的高层民用建筑结构,其房屋的最大适用高度和结构高层类型应符合本规程的专门条款。考虑到有些钢筋混凝土结构建筑,其层数虽未达到建筑10 层,但其房屋高度较高,为适应设计需要,此次修订中将房屋高度超过 28m 的民建筑也纳入了本规程的适用范围。请问建筑高度是不是指从室外地坪算起?以下几条高规要求是否适用于建筑高度20m以下的建筑?

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)适用范围定为 10 层及 10 层以上的高层民用建筑结构,其房屋的最大适用高度和结构高层类型应符合本规程的专门条款。考虑到有些钢筋混凝土结构建筑,其层数虽未达到建筑10 层,但其房屋高度较高,为适应设计需要,此次修订中将房屋 高度超过 28m 的民建筑也纳入了本规程的适用范围。



请问建筑高度是不是指从室外地坪算起?

以下几条高规要求是否适用于建筑高度20m以下的建筑?

在《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)中,有关框架梁柱节点区混凝土的设计和浇注有以下的条文内容及条文说明:

——当柱混凝土设计强度高于梁、楼板的设计强度时,应对梁柱节点混凝土施工采取有效措施(第13.5.7条);

——高层建筑不同强度的梁、柱节点混凝土浇筑需要有关单位具体协商解决(条文说明);

——抗震设计时,一、二级框架的节点核心区应按本规程附录C进行抗震验算;三、四级框架节点以及各抗震等级的顶层端节点核心区,可不进行抗震验算(第6.2.7条)。

——凡是梁柱节点之混凝土强度低于柱混凝土强度较多者,皆必须仔细验算节点区的承载力,包括受剪、轴心受压、偏心受压等,并采取有效的构造措施(条文说明)。
免费打赏
zkp22
2008年11月03日 21:16:32
2楼
高规是适用于高层结构,可以理解为水平荷载起控制作用的结构。
层数和高度应该是经验的总结。建筑高度在规程里有规定。
节点核心区一定要严格控制,你说的这几条抗规也有类似的要求。
尤其是汶川地震后,还是小心认真为好!