FCU结露问题.
zenghao819
zenghao819 Lv.2
2008年07月15日 11:17:50
只看楼主

小弟做CR施工的,在一更内安装的是二管制的安装FCU,夏季发现天花板上方的送风的保温软管,FCU集水盘底部以及回风箱都有凝水。从现场看应该是天花板上方的温湿度比较高所致,请教各位大侠如何解决?

小弟做CR施工的,在一更内安装的是二管制的安装FCU,夏季发现天花板上方的送风的保温软管,FCU集水盘底部以及回风箱都有凝水。
从现场看应该是天花板上方的温湿度比较高所致,请教各位大侠如何解决?
免费打赏
kyungseek
2010年07月20日 16:09:42
2楼
FCU结露问题较常见,没有别的原因,就是保温施工质量问题。
回复
jackydong
2010年07月22日 13:36:37
3楼
个人文章,供参考
回复
◇◆╥钱如雨
2010年07月27日 13:19:30
4楼
:call: 美女配英雄!谢谢啦!:lol
回复
cooldeivy
2010年07月29日 23:57:12
5楼
good!
回复
rjm126
2010年09月11日 22:07:22
6楼
good
!!!
回复
dawenqing
2010年09月13日 18:18:02
7楼
夏季温湿度都很高,你的这个区域是不是进入了大量新风或是有新风漏进顶棚里?如果是这样的话,再做保温也是不行的。
回复
xiaofu4306
2010年09月15日 12:00:26
8楼
看看是不是FCU温度降不下来呢
回复

相关推荐

APP内打开