风机盘管到温控器要穿几根多大的电线?
zlfxf2003
zlfxf2003 Lv.3
2008年07月15日 08:47:19
只看楼主

风机盘管到温控器要穿几根多大的电线?

风机盘管到温控器要穿几根多大的电线?
免费打赏
smallfatba
2008年07月15日 09:42:20
2楼
霍尼韦尔的三速是7根,1.0的足矣。当然没有两通阀的5根就OK了。
回复
c283434618
2008年07月15日 09:50:43
3楼
调速用的(大 中 小) 四根导线
回复
wztjms
2008年07月15日 09:53:30
4楼
要知道准确的根数需问暖通专业选择的温控器类型
回复
shuyu0428
2008年07月15日 12:37:37
5楼
我们现场用的是2根;
1根电源 3·2.5

1根控制 4·2.5
回复
chaohuaipo
2008年07月15日 13:19:59
6楼
一般情况:至少6根,4根用于风机调速(3速风机),2根用于调节阀门开度(要用屏蔽线),还有一根备用。一般选用1.5mm2导线或电缆。
回复
hanqiangding
2008年07月15日 13:23:04
7楼

:victory:
回复
blackstar_0
2008年07月15日 14:11:53
8楼
温控器上有说明的啊,要根据是实际情况看咯
回复
zcliang_007
2008年07月17日 22:46:53
9楼
这要看用什么产品了。简单的用4根,用二通阀的是6根。:lol
回复
guo2922
2008年10月12日 17:58:47
10楼
是否有暖通控制方面的图纸?能否共享?谢谢!
回复
guo2922
2008年10月12日 18:09:15
11楼
顺便还一下,温度控制器与电动二阀连接的电压是多少?
根据什么来确认?
若没有自控专业图纸,电动二通阀怎么选择型号?
谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开