VAV-BOX水管设计问题,请教各位大师。
yys0411
yys0411 Lv.4
2008年07月14日 20:39:54
来自于中央空调
只看楼主

1、外区VAV-BOX设置了冬季再热盘管(水),因为再热盘管上没有象FCU那样设置手动放气阀,是否需要每台设备高点设置手动放气阀?设备在高处。2、设计者设计的水管为上进下出(只冬季加热用),一般盘管都是下进上出,现设计为上进下出是否更合理,还是无所谓,效果一样?谢谢!

1、外区VAV-BOX设置了冬季再热盘管(水),因为再热盘管上没有象FCU那样设置手动放气阀,是否需要每台设备高点设置手动放气阀?设备在高处。
2、设计者设计的水管为上进下出(只冬季加热用),一般盘管都是下进上出,现设计为上进下出是否更合理,还是无所谓,效果一样?
谢谢!
免费打赏
yys0411
2008年07月15日 12:02:34
2楼
自己顶一下。:lol
回复
黑老五
2008年07月15日 16:01:07
3楼
应该设!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
f_jg2003
2008年07月15日 16:20:17
4楼
设备在高处应该有排气措施;对于加热来说,上进下出效率会更好。
回复
lifeng2hao
2013年11月22日 11:58:37
5楼
感谢楼主提供的好资料。