急求柴油发电机问题
dust
dust Lv.2
2008年07月14日 10:12:15
只看楼主

本人设计一地下车库,根据甲方要求设置一柴油发电机组,请问发电机放和控制配电室可以合一么??规范里全是P话,说什么可以根据现场情况取舍合并……不废话么

本人设计一地下车库,根据甲方要求设置一柴油发电机组,请问发电机放和控制配电室可以合一么??规范里全是P话,说什么可以根据现场情况取舍合并……不废话么
免费打赏
c283434618
2008年07月14日 11:02:22
2楼
在地下室:
1、发电机房宜与配电室或者控制室毗邻
2、柴油机组有一边要靠近墙边
3、400KW以及以上要设置两个门,其中一个是设备门
4、当油量大于500L,应设有储油间,大于1000L时不应放置在主体建筑内(距离5米以上)
回复
dust
2008年07月14日 11:32:32
3楼
发电机房宜与配电室能合并么一间?当然放心,储油间是单独的
回复
mengming888
2008年07月18日 06:46:30
5楼
建议分开,尤其是目前许多变电所装有VSCDA系统,发电机运转时会报警
回复
加肥猫
2008年07月18日 11:18:27
6楼
控制室与发电机房最好分开。
回复
众意茗茶
2008年07月18日 21:52:23
7楼
柴油发电机组就目前这市场来看,柴油发电机组的控制箱大部分是在机组本身上的,但是设置了发电机组,我想就有了并车柜,它与发电机房应是分开设置的,包括储油间也要有单独的房间。
回复

相关推荐

APP内打开