真空燃气锅炉是负压运行吗?承压燃气锅炉是微正压运行吗?这两种锅炉能不能合用一个烟囱?盼高手指教!
真空燃气锅炉是负压运行吗?承压燃气锅炉是微正压运行吗?这两种锅炉能不能合用一个烟囱?盼高手指教!
2楼
这么没人解答啊,自己顶
回复
3楼
怎么没人解答啊,自己顶
回复
4楼
怎么没人解答啊,自己顶
回复
5楼
老兄:正压运行和负压运行指的是水空间呀!!!
炉膛内可都是微正压的.
即使是一模一样的两台锅炉也最好有独立的烟囱.防止串烟.
如果只能并用一根的话,要在各自的风道上加可调的阻风门.
回复
6楼
两台炉子是不可以共用一个烟囱!单台锅炉烟囱的设计烟囱的尺寸大小是配套的,两台炉子共用一个烟囱排烟量肯定不够,其次还会之后的炉子维修等方面的问题!最最重要的是设备的安装一定要按设计规范及(锅炉安装及工程验收规范)执行,也就是GB50273--2009
回复