动照系统设计中,某层建筑左右共有5面配电箱,右区2面分别供照明(3KW)、室内插座、空调插座(44KW),左区3面供照明(6.4KW)、室内插座空调插座(85.3KW)。现从本层配电总箱引2回电源线至左右配电箱处,请问左区、右区分别需要多大截面导线?我是这样考虑的,左区3面箱子,照明需要系数取0.9,其他负荷考虑0.7,这样按照需要系数法求出的计算负荷是63.742KW,配电干线上计算负荷为63.742×0.8=51KW,电流为232A,选交联聚乙烯70截面电缆(载流量269A)。
动照系统设计中,某层建筑左右共有5面配电箱,右区2面分别供照明(3KW)、室内插座、空调插座(44KW),左区3面供照明(6.4KW)、室内插座空调插座(85.3KW)。现从本层配电总箱引2回电源线至左右配电箱处,请问左区、右区分别需要多大截面导线?
我是这样考虑的,左区3面箱子,照明需要系数取0.9,其他负荷考虑0.7,这样按照需要系数法求出的计算负荷是63.742KW,配电干线上计算负荷为63.742×0.8=51KW,电流为232A,选交联聚乙烯70截面电缆(载流量269A)。
右区2面箱子,照明需要系数取0.9,其他负荷考虑0.8,这样按照需要系数法求出的计算负荷是32.69KW,配电干线上计算负荷为32.69×0.8=26.2KW,电流为119,选交联聚乙烯25截面电缆(载流量132A)。
请高人指点,我这样选对不对呢?
现在是如果从楼层总配电箱向两处配电箱各引1回电缆过去,我想请教我的负荷计算上考虑妥当吗?
对了,我的室内插座都是带电脑,没台按300W计算的,其余都是空调插座,3P柜机空调按5KW计,1.5P挂机按2KW计算,均按有辅助电加热功能计算。其余都是普通荧光灯照明负荷。首次作配电,心虚啊,请好心的同行们给予建议,小弟不胜感激!:(
2楼
wo luguo :L :L :L :L :L :L :L :L
回复
3楼
应该采用三相供电,单相供电电流远大于32A勒。:Q :L 这样供电很难作到3相平衡的。
回复
4楼
应该折算到三相上,而且还应该看下上级开关的整定,然后选择电缆,然后算一下电压损失啥的(这个主要看你的供电半径了)~:time:
回复
5楼
计算负荷为63.742×0.8=51KW,电流为232A
问题出在这
回复
6楼
计算负荷为63.742×0.8=51KW,计算电流为51/0。658/0。85=91A
问题出在这,电缆YJV4*35+1*16。请复核短路电流和电压降即可
回复
7楼
看来确实是新手,错误还不少呢。
一、
63.742×0.8=51KW
上面那个0.8是什么?凭什么要打这个系数?
二、
通常来说电流超过30A就要用3相。
三、
线路选择的首要条件是其载流量大于上级开关脱扣电流,所以你还是先选定上级开关后,再考虑与之相配的电缆问题。
回复
8楼
你计算式里面0.658和0.85分别是代表什么?
回复
9楼
哇,0.8系数这个问题都能问的出来啊?
你没有看出我是根据需要系数法统计计算负荷的吗?需要系数法统计计算负荷:1是用电设备组的负荷统计;2是配电干线计算负荷统计。我先分组统计,需要系数分别取0.9和0.7,再进行配电干线负荷统计,需要系数取0.8,你明白了吗?
回复
10楼
我明白了,我错就错在三相电流按照单向负荷计算了。哈谢谢指正