一五层外廊式小学建筑,建筑面积6000平方,包括教室和办公室,电源由邻近小区地下室(100米)变电房引来(学校专用变压器),在变电房计量。(顺便说明,本学校建筑为该小区负责建设,公立小学搬进来使用。)以下是审图意见:1.应说明低压供电距离,电缆敷设方式等。图纸已有敷设方式,未标明低压供电距离。2.总进线应考虑防火灾漏电保护及应有电压,电流指示。3.应说明总接地方式,等电位处理及局部等电位联结。

一五层外廊式小学建筑,建筑面积6000平方,包括教室和办公室,电源由邻近小区地下室(100米)变电房引来(学校专用变压器),在变电房计量。(顺便说明,本学校建筑为该小区负责建设,公立小学搬进来使用。)以下是审图意见:
1.应说明低压供电距离,电缆敷设方式等。
图纸已有敷设方式,未标明低压供电距离。
2.总进线应考虑防火灾漏电保护及应有电压,电流指示。
3.应说明总接地方式,等电位处理及局部等电位联结。
设计说明已经详细说明并引用了图集。
4.该工程定为三类防雷建筑的原因?应说明各层栏杆等如何与防雷系统连接?
经计算,该建筑预计雷击次数为0.22次/a,但没有在设计说明列出。
5.未见有紧急照明部分。
查规范,该建筑不在“应设火灾事故照明”之列,且小学只在白天上课。
免费打赏
枫-舞之九天
2005年03月11日 10:53:54
2楼
遇到这种审图的没有办法.应该是你图纸没有啥别的问题就给你找找问题了.呵呵
回复
枫-舞之九天
2005年03月11日 11:03:05
3楼
不过总进线考虑防火保护我觉得是应该要的,我会在每层分箱也做上
回复
lfzs1230
2005年03月11日 11:09:26
4楼
2得做,这条还是很对的,至于其它,我觉得是不是没事找事?
回复
李兴龙机电科技
2005年03月11日 11:17:14
5楼
总配电箱分路设防火漏电断路器也可以;
建筑物防雷类别应该说明;
低压供电距离要说明吗?
回复
城市边缘
2005年03月11日 11:29:23
6楼
且不说他所审的内容如何,该审图意见单没有引用一条规范,明显不符合审图意见单的格式,而且多处用了“应”字。
回复
大鼻山
2005年03月11日 12:35:53
7楼
呵呵。

PS:我一般会要求设计人员把MEB板或LEB在平面中定位,而不仅仅是设计说明;此外,我的一个项目,在NJ也被要求计算雷击次数。

至于其他条文,基本就不该提
回复
城市边缘
2005年03月11日 16:30:28
8楼
MEB平面定位是有的,他提这条不知道是什么原因。
对于应急照明,我本想回复说按低规可不做,但是我们老总却非要我加上去,说不能完全否定审图意见,要尊重对方,哎...........
回复
xujinzhan
2005年03月11日 18:29:52
9楼
位置决定一切,你按规范从严掌握,那叫太死搬教条,你规范上说宜做的不做,那叫不按规范执行,这社会不服不行,要么你当老总,要么你来审图,设计师,最后就是默默的做,默默的改,为的就是挣点设计费.熬吧!直到熬到去审图!
回复
大鼻山
2005年03月11日 19:50:26
10楼
呵呵有意思
回复
台风边缘
2005年03月12日 17:38:16
11楼
倒是一份很好的内部校审单,值得学习~~~~~~~~~
回复