地下室顶板荷载一般考虑多少为宜?
wangwei_920
2008年07月11日 15:47:58
只看楼主

在做一个单层地下室车库,顶板有1m覆土,考虑种植普通树木,请问顶板活载取多少为宜?本人取值为7KN每平方米(如果考虑施工期间大型卡车运土时的状况,这样取值是否安全)

在做一个单层地下室车库,顶板有1m覆土,考虑种植普通树木,
请问顶板活载取多少为宜?本人取值为7KN每平方米
(如果考虑施工期间大型卡车运土时的状况,这样取值是否安全)
免费打赏
xianguanjinchuan
2008年07月11日 16:00:36
2楼
考虑大型车辆负重时最大值,按疲劳荷载计算下较安全
回复
wangwei_920
2008年07月11日 16:07:36
3楼
汽车荷载按规范还要乘上一个动力系数,这样的话荷载值可能会比较大一些,
我们院其他人考虑1吨每平方米,这样是不是不够经济?
有人有这方面的经验么?
回复
csccbjs
2008年07月11日 17:02:46
4楼
可参照《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005设计。与普通地下室相比,防空地下室结构设计的主要特点是要考虑战时规定武器爆炸动荷载的作用。
回复
ougaogong
2008年07月11日 21:51:06
5楼
0.7m覆土以上动力系数就可以取1.0了。消防车可按20取,如果是消防车道,也可以手算,这样荷载可能会小一些。
回复
ledaxl_17
2008年07月12日 01:19:43
6楼
恒载:板厚+抹灰+水暖通吊管+覆土18X1,怎么也不止7了。。
活载:没消防车4.0(考虑施工堆载),有消防车根据板跨20~35(详见新荷载规范)
回复
nzp2005
2008年07月12日 07:09:34
7楼
不用担心,0.7浮土有一定的扩散作用,动力系数为1.汽车荷载标准值可适当降低.具体有相关计算.
回复
wangwei_920
2008年07月14日 17:11:02
8楼
多谢各位前辈指导,十分感谢!~
回复
wangwei_920
2008年07月14日 17:12:50
9楼


覆土大于0.7米,动力系数取1,在哪本规范上有啊?
回复
wangwei_920
2008年07月14日 17:19:08
10楼


消防车不用考虑的,就是运土的时候当地多用卡车,不太清楚一个单位车和土的总重是多少,
怕算多了不经济,算少了不安全,所以就根据大致荷载估算了个值!
(本人看到过其他地下室顶板上有用履带的重车在压土,所以心里怕怕)
回复
tumulove2004
2008年07月17日 15:54:06
11楼
那就按公路荷载取汽-20,然后手算荷载吧!
回复

相关推荐

APP内打开