110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?
htzwy
htzwy Lv.3
2008年07月11日 14:01:01
来自于继电保护
只看楼主

110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?用来启动快切的保护要满足什么条件。有延时的带方向的线路保护可以用来启动快切吗?对于有延时的保护启动信号是用保护跳闸出口还是保护启动时就启动快切?请各位高手赐教。

110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?
用来启动快切的保护要满足什么条件。
有延时的带方向的线路保护可以用来启动快切吗?对于有延时的保护启动信号是用保护跳闸出口还是保护启动时就启动快切?
请各位高手赐教。
免费打赏
chym0822
2008年07月17日 10:55:51
2楼
具备条件在下级实现快切比较好 110kV实现快切的话 有延时的带方向的线路保护启动快切 保护会失去选择性 用保护出口的话 快切的作用发挥不出来 当然这个还得看系统实际情况 如果短路时母线残压低 快切的作用就没有了