现在有一台片冰机~~ 制冰不足~~ R22足够~~应该是把膨胀发.开大还是管小啊 ~~~
现在有一台片冰机~~ 制冰不足~~ R22足够~~应该是把膨胀发.开大还是管小啊 ~~~
2楼
先看氟够不够,确定是阀的问题就应该调大
回复
3楼
请问楼上高压多少,低压多少,散热正常的话高压在17MP以内,低压不低于0.6MP。一般在1.3MP。加盐会更高点。
回复
4楼
应该是调大!但是制冷量的大小不一定只看这个,而且像膨胀阀一般很少调节的。
另外楼上说的我有点迷惑,22系统0.6公斤蒸发温度是多少?
回复
5楼
mingxian shi yao kai da
回复
6楼
膨胀阀是用来控制过热度的,而不是用来控制温度或者制冷量大小的。
这是一个很严格的概念。膨胀阀在工厂调节好后,一般不建议再进行调节了。
回复
7楼
楼上的朋友说得不错,过热度正常,压力正常的话就不要调了。
回复
8楼
2楼错了,制冰的话低压是比较低的。
楼主要看你的运行数据才好分析的。
回复
9楼
17MPa~~:o ~~是17bar吧~
回复
10楼
低压不低于0.6MP。一般在1.3MP。加盐会更高点。:L